    Kai Petersen
    Teilnehmer

    Unser Haus ist von 1974, Mauerwerk, die Fenster sind schon getauscht und das Dach hat seit 2021 18 cm Dämmung. Die Heizkörper sind noch die alten Stahlradiatoren. Bei minus 12 Grad im letzten Winter lief die Ölheizung mit 62 Grad Vorlauf.

    Jetzt will der Heizungsbauer eine Luft-Wasser-Wärmepumpe einbauen und sagt, 55 Grad Vorlauf reichen. Ich bin skeptisch, ob das ohne Fußbodenheizung in den Bädern klappt.

    #424
    Nadine Vogt
    Teilnehmer

    Entscheidend ist die raumweise Heizlastberechnung, nicht die Aussage von der Stange. Damit wisst ihr für jeden Raum, welche Leistung der Heizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur bringen muss. Oft reicht das, vor allem nach Fenstertausch und Dachdämmung. Einzelne Heizkörper, etwa im Bad, kann man gegen größere oder Niedertemperaturmodelle tauschen. Dazu gehört ein hydraulischer Abgleich, sonst heizen die ersten Räume und die letzten bleiben kühl. Förderbedingungen bitte vor der Bestellung prüfen.

    #425

    Dein Heizungsbauer verkauft dir was. Bei minus 12 sinkt die Leistung, der Heizstab springt an und dann zahlst du Strom wie ein Weltmeister. Hab ich bei einem Nachbarn gesehen.

    #426
    Kai Petersen
    Teilnehmer

    Update: Die Heizlast ist da, 7,8 kW bei Normaußentemperatur. Zwei Heizkörper werden getauscht, der Rest bleibt. Vorlauf soll bei 50 Grad liegen. Helmut, dein Nachbar hatte wohl eine zu kleine Anlage ohne Abgleich. Das Angebot kommt nächste Woche.